摘要 您好,很高兴为您服务,为您查询到以下信息;箱变运行的基本要求1、箱式设备放置的地坪应选择在较高处,不能放在低洼处,以免雨水灌入箱内影响运行。浇制混凝土平台时要留有空挡.便于电缆进出线的敷设。2、箱体与接地网必须有两处可靠的连接,箱变接地和接零可共用一接地网,接地网一般在基础的四角打接地桩,然后连成一体。3、箱式设备周围不能违章堆物,确保电气设备的通风及运行巡视需要,箱变以自然风循环冷却为主,变压器室门不应堵塞。4、高压配电装置中的环网开关、变压器.避雷器等设备应定期巡视维护,发现缺陷及时整修,定期进行绝缘预防性试脸。作时要正确解除机械连锁,并使用绝缘棒操作。
咨询记录 · 回答于2022-08-17
箱式变电站和变配电室应注意哪些安全事项
您好,很高兴为您服务,为您查询到以下信息;箱变运行的基本要求1、箱式设备放置的地坪应选择在较高处,不能放在低洼处,以免雨水灌入箱内影响运行。箱变的巡视维护箱变应根据巡视维护周期进行定期巡视(每月不少于一次),测试电缆终端头连接处的温度,检查设备运行情况,必要时进行试验。一般巡视项目如下:1、基础是否牢困,孔洞是否封堵,柜体有无潮气;户外环境有无变化.有无影响交通和行人的安全。2、接地装置是否完备、连接是否良好.接地电阻是否符合要求;检查各路馈线负荷情况.三相负荷是否平衡或过负荷现象,开关分合位置、仪表指示是否正确,控制装置是否正常工作。3、箱变的除尘箱变内部每隔一年除尘一次,高压室、低压室柜体表面和气箱表面可用湿布进行擦拭,变压器室内变压器用吹气除尘或吸尘器除尘。4、风机的日常维护和检修检查风机运转的情况,如未运行,使用温湿度控制器,调到现有温度以下,启动风机检查。5、高压开关和低压开关电动操作机构的维护和检修6、辅助例行试验温湿度控制器的例行试验;烟雾报警装置的例行试验;端子排的紧固和检查:标准件的紧固和检查;端子排维护,因热胀冷缩,端子排可能会松动,每年巡检应对端子室内所有端子重新紧固。重新紧固前请确认一次交流回路和二次控制回路均断电,避免触电!