摘要 你好,电压低可以这样做:
1.先查出电压低的原因:是线路过长导致电压降太大还是其他原因(电源原因、变压器原因),一般情况下是线路过长导致。
2.根据原因,解决问题。如果是线路过长导致电压低,可以加大电缆的截面,减少电缆引起的电压降。
电缆其电压损失计算公式及过程如下:
距离:L=(米)
电线电阻率:铜ρ=0.0172Ωmm²/m,铝ρ=0.0283Ωmm²/m。
电缆截面积:S=(mm²)。
电缆的电阻:R=ρ×L/S。
电缆的电压降为:U=IR。
电缆的电压损失率:U/380。
《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间。
咨询记录 · 回答于2021-12-19
线路过长电压过低怎么办
你好,电压低可以这样做:1.先查出电压低的原因:是线路过长导致电压降太大还是其他原因(电源原因、变压器原因),一般情况下是线路过长导致。2.根据原因,解决问题。如果是线路过长导致电压低,可以加大电缆的截面,减少电缆引起的电压降。电缆其电压损失计算公式及过程如下:距离:L=(米)电线电阻率:铜ρ=0.0172Ωmm²/m,铝ρ=0.0283Ωmm²/m。电缆截面积:S=(mm²)。电缆的电阻:R=ρ×L/S。电缆的电压降为:U=IR。电缆的电压损失率:U/380。《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间。
这个我知道
有没有其他设备可以解决这个问题,因为线路没办法更换。
①.配电变压器安装选址合理,布局适中缩短供电半经。②.低压供电线路,线经粗细应负荷大小合理选择。③.增加无功补偿。④.将配电变压器的档位调到10KV950档位上。⑤.安装的交流电源稳压器⑥.错峰用电,错开用电高峰用电,家用电器也可以分开用电,避免晚上同时使用。⑦.安装的光伏发电板⑧更换室内的的导线。