2000Kw用电量配多少容量10KV变压器?

1个回答
展开全部
摘要 1. 以用户的平均功率因数为0.85计算,2000kW有功设备需要的视在容量为:
S=P/cosφ=2000/0.85=2353(kVA)。
2. 所以可以选择总容量为2500~3150kVA的变压器,也可以选择的组合有:
1250kVA+1250kVA,
1000kVA+1600kVA,
800kVA+1600kVA,
630kVA+2000kVA,
500kVA+2000kVA 等五种选择。
咨询记录 · 回答于2024-01-02
2000Kw用电量配多少容量10KV变压器?
# 1、以用户的平均功率因数为0.85计算,2000kW有功设备需要的视在容量为: S=P/cosφ=2000/0.85=2353(kVA)。 # 2、所以可以选择总容量为2500~3150kVA的变压器,也可以选择的组合有: 1250kVA+1250kVA,1000kVA+1600kVA,800kVA+1600kVA,630kVA+2000kVA,500kVA+2000kVA 等五种选择。
铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成。两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。 实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。 理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。
如果我的解答对您有所帮助,还请给个赞(在左下角进行评价哦),期待您的赞,您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。如果觉得我的解答还满意,可以点我头像一对一咨询。最后再次祝您身体健康,心情愉快!
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消