地暖受热不均什么原因:管道压力不够现象:有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,导致供暖不理想解决方法:如果说地暖的热源循环动力不足则可能导致地暖的回水不热,因为水在地暖管道中循环是需要一定的压力的,如果压力不够,则回水会出现不热的现象发生。这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。管道内存有气体现象:地暖主杠热,回水杠不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。解决方法:先把回水阀关闭,然后手动打开地暖的排气阀进行排气,进水上的每一路阀门先关上,然后一路一路打开排气。排气过程中可能会有水溢出,可以找一个小盆接下水,待地暖管路中空气彻底排净通热半小时后看效果,很多的时候回水管不热也与排气有关。
咨询记录 · 回答于2022-08-26
地暖受热不均什么原因
从设计角度来说,一层的热负荷较大,所以趋向于增加地热盘管密度,中间层热负荷较小所以地热盘管较稀疏,但如果稀疏过了,那么也可能造成温度不高。 另外就是12层也有可能处于地热立管分区末端,如果立管太细也有可能水量不足。 或者末端排气阀不好使造成气栓,如果是排气阀的问题就去拧开排排气。 如果不是,可以加管道泵主动循环。 另外以后不用清洗了,12层洗地暖管道白花钱,没有意义。