富士变频器故障+pbf

1个回答
展开全部
摘要 您好!富士变频器故障+pbf的原因以及解决方法,pbf 充电电路异常现象: 充电电阻短路用的电磁接触器没有动作。原因 :检查充电电阻短路用电磁接触器的操作用电源未供电和对策第一:确认在通常的主电路连接(不是直流总线连接的方式)中,电源印刷电路板的连接器(CN R)是否在 NC 侧。修改为 FAN 侧。第二:为了确认配线之后是否安全,实施了将断路器置为 ON 之后立刻又置为 OFF 等动作。等待直流中间电路的电压充分降低后,进行警报复位,再次接通电源(请不要进行将断路器置为 ON 之后立刻又置为 OFF 的动作等)。
咨询记录 · 回答于2022-11-24
富士变频器故障+pbf
您好!富士变频器故障+pbf的原因以及解决方法,pbf 充电电路异常现象: 充电电阻短路用的电磁接触器没有动作。(如果将断路器置为 ON,则在短时间内确立控制电路电源(操作面板亮灯)。在此,虽然断路主电源控制电路电源也会暂时保持一段时间,但是因为充电电阻短路用的电磁接触器的操作电源是由主电源直接供电的,所以不动作。在该状态下虽然控制电路正常动作并向电磁接触器发出 ON 指令,但是因为电磁接触器自身不动作,所以被判断为异常显示警报。)
您好!以上就是富士变频器故障+pbf的原因以及解决方法
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消