什么是继电特性?继电器为什么要满足“继电特性”?

1个回答
展开全部
摘要 继电器的继电特性是指继电器的输入量和输出量在整个变化过程中的相互关系。无论是动作还是返回,继电器都是从起始位置到最终位置,它不可能停留在某一个中间位置上。这种特性就称之为继电器的“继电特性”。
咨询记录 · 回答于2022-09-29
什么是继电特性?继电器为什么要满足“继电特性”?
继电器的继电特性是指继电器的输入量和输出量在整个变化过程中的相互关系。无论是动作还是返回,继电器都是从起始位置到最终位置,它不可能停留在某一个中间位置上。这种特性就称之为继电器的“继电特性”。
为什么要求保护继电器必须具有继电特性
至于为什么要满足?继电器就是靠继电特性工作的,给吸合或额定电压接通电路,不给电压或电压小于释放电压就得切断电路。。。而存在着特性还与BH曲线有关,就是充磁和退磁曲线是不同一条的,也是磁滞特性。
什么叫中性线重复接地?有什么作用
首先我们要明白什么是中性线:变压器、发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,这一点就称为中性点,由中性点引出的导线,称为中性线。
中性线为什么重复接地重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。中性线重复接地有什么作用?重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。
低压电网进行剩余电流保护的方式有哪些?
直接接触保护和间接接触保护
使触电者脱离高压电源的方法有哪些?
在高压线路上触电时,使触电者脱离电源的方法如下:(1)立即通知有关部门停电。(2) 戴上绝缘手套,穿上绝缘靴,使用相应电压等级的绝缘工具,按顺序拉开电源开关或熔断器。(3) 使用绝缘工具切断导线。 (4) 用抛挂接地线的方法,使线路短路跳闸。在抛挂接地线之前,应先把接地线一端可靠接地,然后把另一端抛到带电导线上,注意抛掷的一端不可触 及触电者和其他人。 此方法须在万不得已的情况下使用,否则救护者也会有触 电的危险。 (5) 发现杆上有人触电,应争取时间及早在杆上进行抢救。救护人员登高时应随身携带必要的工具、绝缘工具以及固定的绳索等,并紧急救护。
触电急救应遵循哪些安全措施?
应遵循“迅速、就地、准确、坚持”的原则。迅速就是尽快使触电者脱离电源;就地就是必须在现场的安全地方就地抢救;准确就是抢救方法和动作姿势要正确、得当;坚持就是必须坚持到底,在医务人员没有判定触电者死亡的情况下,抢救就必须进行下去。
试说明电压变换器和电抗变换器的工作原理?两者在实际应用中有什么区别?
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,电抗器是一种特殊用途的变压器,它的主要作用就是可实现限流与滤波作用