三相对负载,已知负载的功率p=4.2kw电源的相电压U=220v,负载的功率因数为0.8,如果负载的额定电压是220v,负载应当如何连接?负载阻抗的数值是多少?根据已知条件计算电路线电流I的数值。
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-04-03
三相对负载,已知负载的功率p=4.2kw电源的相电压U=220v,负载的功率因数为0.8,如果负载的额定电压是220v,负载应当如何连接?负载阻抗的数值是多少?根据已知条件计算电路线电流I的数值。
亲你好提供解答问题的答案如下:由于负载的功率因数为0.8,表示负载是有功的,且阻抗包含有无功部分。因此,负载应当采用并联电容的方式来补偿无功功率,使功率因数达到1。负载阻抗的数值可以通过下式计算得出:Z = U^2 / P = (220)^2 / 4.2 = 11,484.8 Ω其中,U为相电压,P为负载的有功功率。根据欧姆定律,电路线电流I可以通过下式计算得出:I = P / (3 * U * cosφ) = 4.2 / (3 * 220 * 0.8) ≈ 7.95A其中,cosφ为负载的功率因数,3为三相电路的相数。