蒙德变频器报警Pid1

1个回答
展开全部
摘要 亲亲很高兴为您解答:蒙德变频qi报jing这pid1代表变频qi加速的过程中电流过流。也就是说变频qi的频率由低到高增加频率的时候出现了电流过大的现象。出现这个现象的原因有是以下原因引起的,1.设置的加速时间短,需要在设定中延长这个时间值。2.V/F曲线参数设置不合适,可做出适当的调整。3.变频在选型的时候,选小了和负载不匹配,就只有更换大功率的变频qi。4.负载的势能惯量过大,建议增加制动组件的制动功率。
咨询记录 · 回答于2023-05-15
蒙德变频器报警Pid1
亲亲很高兴为您解答:蒙德变频qi报jing这pid1代表变频qi加速的过程中电流过流。亲亲给到您的拓展,变频qi使用注意事项:1、必须正确选用变频qi。2、认真阅读产品说ming书,按照说ming书的要求接线、安装和使用。3、变频qi装置应可靠接地,抑制射频Q干rao,防止变频qi因lou电引起电ji。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消