发电机并网时为什么要相位相同
2017-01-20 · 发电机组,降尘雾炮,搬运机器人,智慧云
发电机并入电网分为准同期并列和自同期并列。准同期并列就是在并列操作前,调节发电机励磁,当发电机的电压相位,频率,幅值分别与并列点系统的电压,相位,频率,幅值相接近时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。自同期并列就是先将励磁绕组经过一个电阻闭路,在不加励磁的情况下,当待并发电机频率与系统频率接近时,合上发电机断路器,紧接着加上励磁,利用发电机的自整步作用。就是借助于原动机的转矩和同频转矩相作用,将发电机拉入同步。
一般采用的是准同期并列,因为准同期的优点是发电机没有冲击电流,对电力系统没有什么影响,但必须满足准同期并列的所有条件,否则造成非同期并列,产生很大的冲击电流,比机端三相短路的冲击电流还大一点。 准同期并列应具备的理想条件和实际条件:
1, 发电机电压等于系统电压(允许电压偏差不大于5%);
2, 发电机频率等于系统频率(允许频率偏差不大于0.1HZ);
3, 发电机电压相位与系统电压相位相同;
4, 发电机电压相序与系统电压相序一致; 这几个条件是少一不可的,如果少一个会产生非同期并列的严重后果。
如果待并发电机与电网电压相位不相等,会在发电机与电网所组成的回路中产生一个冲击电流,在发电机轴上产生冲击力矩,使设备烧毁,或使发电机大轴扭屈。