GC1、GC2、GC3及压力管道各自允许的压力范围是多少?各包含哪些种类的管道?
1个回答
关注
展开全部
你好,GCl级
符合下列条件之一的工业管道为GCl级:
(1)输送GB 5044—1985《职业接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于其标准沸点的高度危害液体介质的管道;
(2)输送GB 50160—2008《石油化工企业设计防火规范》与GB 50016—2006《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4.0MPa的管道;
(3)输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.OMPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400~C的管道
咨询记录 · 回答于2021-12-12
GC1、GC2、GC3及压力管道各自允许的压力范围是多少?各包含哪些种类的管道?
你好,GCl级符合下列条件之一的工业管道为GCl级:(1)输送GB 5044—1985《职业接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于其标准沸点的高度危害液体介质的管道;(2)输送GB 50160—2008《石油化工企业设计防火规范》与GB 50016—2006《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4.0MPa的管道;(3)输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.OMPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400~C的管道
GC2级除本规定A3.3规定的GC3级管道外,介质毒性危害程度、火灾危险性(可燃性)、设计压力和设计温度低于A3.1规定的GCl级的工业管道为GC2级。
GC3级输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或者等于1.0MPa且设计温度高于-20℃、但是不高于185cC的工业管道为GC3级。说明:GC3代表系统为1.0MPa以内的常温压缩空气、氮气,设计压力小于或者等于1.0MPa,并且设计温度小于185 ℃的蒸汽管道。涉及的GC2的管道主要有燃气、油品管道,设计压力超过1.0MPa的蒸汽管道,或设计压力虽小于等于1.0MPa,但设计温度达到185℃以上的过热蒸汽管道。我们常接触的空调冷热水管道,工艺冷却水管道PCW这些都不属于压力管道。还有些特例:如超过100℃的有压热水管属压力管道;常见的蒸汽凝结水管不属于压力管道,除非为压力回收的饱和凝结水。特别注意:口径≤DN25的任何管道都不属压力管道;压力管道分级依据设计参数,而非实际工作参数,(设计参数一般会高于工作参数)
希望可以帮到你
诚心为您解答每一个问题!如您满意请采纳最佳!如有疑问请继续追问!让我们一起相互学习,一起进步!您也可以选择先关注我,以后有其他的问题也可以找到我,再次咨询我!再次感谢!!祝您生活愉快!天天开心