球墨铸铁管水压试验有什么规定
亲,很高兴为您解答:管道水压试验的分段长度不应大于1千米,试验管道应在满水,无压条件下充分浸泡,球墨铸铁管无砂浆内衬的浸泡时间不少于24小时,有砂浆内衬的浸泡不少于48小时。管道工作压力P小于0.5MPa的,试验压力是2P,管道工作压力大于0.5MPa的,试验压力为P 0.5。水压升至试验压力后,稳压10分钟,检查管道接口和管身无破损和渗漏为合格。水压试验应在回填之前进行,试压合格后才允许回填,回填时,采用级配砂砾填至管顶以上300mm,再用素土回填,回填过程按200~300分层夯实,管道以上500mm范围内应人工夯实,500以上可以采用机械夯实。压实度不应小于0.9