80KW用多大电缆?怎么计算的?空开用多大的?
1、80KW这么大得负载肯定是用三相电源,那么80x1.5就是120A电流,如果是电机等感性负载要考虑功率因数就80x2就是160A电流,如果电缆敷设方式以及散热等情况较好70mm的铜芯电缆即可,如果散热不好还有穿管敷设等情况建议还是用95mm的铜芯电缆。 2、另外开关选择应不小于所用负载的电流,并适当加大以留下余量。但是应小于线路所能承载的电流,以保护线路不过载,70mm的电缆无论如何也达不到250A电流,所以选250的开关过大,200就差不多了,除非选用交联聚乙烯绝缘电缆可以勉强达到250A。计算:80KW的电流:I=80/1.732*0.38=121.55A用121.55/3.5=34.7平方(35平方)的电缆选用200-250A的空开即可。拓展资料:举例:总功率70KW的工业用电的话应该用三相5线 电流为70000/1.732/380/.08= 132A左右 空开选用工作电流的1.5倍为 132*1.5= 198A 选200A空开。 电缆建议选用35平方毫米铜电缆线(考虑到扩容) 35平方毫米铜电源线的安全载流量--150A左右(空气中) 200A左右(土壤中) 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。