摘要 1)接近开关有两线制和三线制之区别,两线制接近开关工作电压分为AC(交流)和DC(直流)电源,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线方式是不同的。多凯公司还有生产四线制产品,四线制是在三线基础上实现了常开(NO)+常闭(NC)双信号端,为客户减少库存和成本。(2)两线制接近开关的接线方式比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可,DC电源产品需要区分红(棕)线接电源正端、蓝(黑)线接电源0V(负)端,AC电源产品则不需要。(3)三线制或四线制接近开关的接线:棕色线(BN)接电源正(+)端;蓝线线(BU)接电源0V(负)端;黑色线(BK)或者白色线(WH)为信号端,应连接负载。
咨询记录 · 回答于2022-12-08
npn三线制接近开关可以并联吗
可以哦亲
1)接近开关有两线制和三线制之区别,两线制接近开关工作电压分为AC(交流)和DC(直流)电源,三线制接近开关又分为NPN型和敬袭槐PNP型,它们的接线方式是不同的。多凯公司还有生产四线制产品,四线制是在三线基础上实现了常开(NO)+常闭(NC)双信号端,为客户减少库存和成本。(2)两线制接近开关的接线方式比较简单,接近开关与负载亮友串联后接到电源即可,DC电源产品需要区分红(棕)线接电源正端、蓝(黑)线接电源0V(负)端,AC电源产品则不需要。(3)三线制或四线制接近开关的接线:棕色线(BN)接电源正(+)端;蓝线线(BU)接电源0V(负)端;黑色线(BK)或者白色线(WH)为信号端,禅迟应连接负载。
4)三线制或四线制负载接线是这样的:除负载连接接近开关信号一端,对于NPN型镇闭接近开关,负载的另一端应接到电源正(+)端;对于PNP型接近开关,负载的另一端则应连接到电源0V(负)端。(5)接近开关的负载可以是信号灯、春旅搭小型继电器线圈、可编程控制器PLC的数字量输入模块。(6)用于可编程控制器PLC需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制或四线制接近开关的型式选择。PLC数字信号输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流从输入模块流入(欧洲模式扒拿),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不能选错了哟!
7)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余漏电流流过,选用孝激空时应予考虑铅山。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余漏电流之类不利因素的困扰,因此工作时更为稳定可靠。接近开关串联和并联使用巧瞎方法① 二线式传感器串联连接: 
VS -N×VR≥负载的动作电压 (VS:电源电压; N:可连接传感器数; VR:接近开关的输出残留蔽正电压) 以E2E 直流慧并桥2线式接MY DC24V继电器为例:  MY DC24V的动作电压是额定电压的80%即DC24V×80%=DC19.2V  E2E直流2线式的残留电压是3V以下 , 根据公式计算: 24-N×3≥19.2 得 N=1.6 (台)  理前猛论上不允许串联使用。 但因为E2E 直流2线式的残留电压3V以下不是固定值,实际可能偏小,而且MY DC24V能保证80%的额定电压肯定动作,但30-80%的额定电压有可能也会动作,所以具体串联数根据实际情况而定。 
iL+ (N-1)×i≤接近开关的控制敬坦输出上限值 VS -N×VR≧负载的动作电压 ;  (iL:负载电流;歼唤N :可连接传感器数;i :接近开关的消耗电流) (VS:电源电压; VR:接近开关的输出残留电压 )  以E2E 直流3线式接MY DC24V 继电器为例:  MY DC24V的额定电流值是36.9mA; E2E 直流3线式的消耗电流13mA以下;  E2E 直流3线式的开关容量是200mA以下。 根据公式计算: 36.9+ (N-1) × 13≤200 得 N≤13.5 (台)  24-N×3≥19.2 得 N=1.6 (台) 因为MY DC24V 能保证80%的额定电压肯定动作,但低于80%的额定电压也有可能动作,所以 MY DC24V继电器作为亮改桐负载时,连接传感器的数目限制为2台。