10kv电缆绝缘电阻值多少为标准
1个回答
展开全部
10kv电缆长五百米及小于五百米的,使用两千五百伏的兆欧表摇测,待电缆温度是二十摄氏度时,它的绝缘电阻值不能低于400MΩ。另外它的绝缘电阻值是会跟随电缆的冷热程度和长短而出现改变的。
电缆绝缘电阻值标准:
1.如果是1KV的电缆,其绝缘电阻值不能小于10兆欧。
2.如果是1-3KV的电缆,要求绝缘电阻值不能小于200兆欧。
3.如果是6-10KV的电缆,其绝缘电阻值的标准应大于400兆欧。
4.如果是20-35KV的电缆,要求的绝缘电阻值标准是不能小于600兆欧的。
5.如果是220KV的电缆,在绝缘电阻值方面的标准就更高了,不能小于4500兆欧。
测量绝缘电阻注意事项:
1.测量绝缘电阻可以使用绝缘电阻测试仪,这是专用设备,在测量前一定要将总电源切断,断开电源的同时进行对地短路放电,避免出现带电测量的情况,否则会出现安全隐患。
2.同时要检查存在的高压电设备情况,要是有感应到的话,一定要消除后才能进行测量。要将测量物表面清洁干净,这样可以避免一些影响到电阻值的物质存在,才能确保测量后准确性。