8253提供的脉冲输入频率为1KHZ,要实现500ms的定时中断,则计数初值应该是多少

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-04-18
8253提供的脉冲输入频率为1KHZ,要实现500ms的定时中断,则计数初值应该是多少
8253是一个可编程定时/计数器芯片,它有三个计数通道。每个通道都有一个16位的计数器,可以用来实现定时和计数功能。计数器的计数频率由时钟频率和分频系数决定。在本题中,脉冲输入频率为1KHZ,要实现500ms的定时中断,我们需要计算出计数器的初值,计算方法如下:1. 确定计数器的工作模式为“方波发生器模式”,这是8253中最常用的工作模式之一。2. 根据定时要求,我们需要在500ms内产生一个方波,也就是需要产生一个周期为1秒的方波。由于脉冲输入频率为1KHZ,因此计数器的计数频率应该是1KHZ。3. 计算出计数器的分频系数,即计数器每计数多少个时钟脉冲才产生一个计数事件。由于计数频率为1KHZ,因此分频系数应该是1000。4. 计算出计数器的初值。由于计数器是16位的,因此可以计数的最大值是65535。根据分频系数和定时要求,计数器的初值应该是:初值 = 65535 - 1000 × 0.5 = 60535因此,计数器的初值应该是60535。当计数器从这个初值开始计数时,经过1000个时钟脉冲(即1秒),就会产生一个计数事件,从而产生一个周期为1秒的方波。如果要实现500ms的定时中断,可以在计数器产生两个计数事件时触发中断。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消