型号为KP100-3,维持电流IH=4mA的晶闸管,使用在如图1-38电路中是否合理?为什么?(分
2个回答
展开全部
晶闸管的型号为KP100-3,表明其额定电流IT(AV)=100A、额定电压UTn=300V。 图(a),由于负载电阻值太大,以致电流IA=100/50=2mA,小于维持电流IH=4mA,电路不能工作,所以不合理。
图(b),由于晶闸管承受的最大反向压电压超过了其额定电压,即uTm=2202=311V大于UTn=300V,将导致晶闸管被反向击穿,所以不合理。
图(c),晶闸管未被触发导通时,所承受的最大电压为uTm=150V,小于额定电压UTn=300V.;晶闸管被触发导通后,电流为IT=150/1=150A,而额定电流有效值为ITn=1.57 IT(AV)=157A,可见晶闸管可以正常使用,即如果不考虑电压、电流安全裕量,则是合理的。
图(b),由于晶闸管承受的最大反向压电压超过了其额定电压,即uTm=2202=311V大于UTn=300V,将导致晶闸管被反向击穿,所以不合理。
图(c),晶闸管未被触发导通时,所承受的最大电压为uTm=150V,小于额定电压UTn=300V.;晶闸管被触发导通后,电流为IT=150/1=150A,而额定电流有效值为ITn=1.57 IT(AV)=157A,可见晶闸管可以正常使用,即如果不考虑电压、电流安全裕量,则是合理的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?