三相不带零线的漏电保护

1个回答
展开全部
摘要 进出线为三火一零,零线接N极。黄,绿,红分别是A、B、C相线,蓝线是中性线。三相四线漏电保护器入端必须接零线N。
咨询记录 · 回答于2021-07-17
三相不带零线的漏电保护
进出线为三火一零,零线接N极。黄,绿,红分别是A、B、C相线,蓝线是中性线。三相四线漏电保护器入端必须接零线N。
输入端有三根相线,一根零线,负载端只有三根火线,漏保输出端没零线
意思是漏保上端接入ABC三根相线一根零线,漏保下端只有负载的三根火线,没有零线
对吗?
是的
漏保下端只有负载三根相线,没有零线,漏保有漏电保护作用吗
没有作用
那三相漏保,负载没有零线怎么接才有漏电保护作用
请将保护接地线与零线重复接地后再接入漏电保护器n端,这样零线与地之间就是等电位了,就不会误动作了。