我国燃气报警器报警浓度国家标准是多少?
1个回答
关注
展开全部
我国燃气报警器报警浓度国家标准是:天燃气、液化石油气1-25%LEL和氢气(125ppM~750ppM)、一氧化碳50~300ppM报警设定范围。
咨询记录 · 回答于2021-06-23
我国燃气报警器报警浓度国家标准是多少?
我国燃气报警器报警浓度国家标准是:天燃气、液化石油气1-25%LEL和氢气(125ppM~750ppM)、一氧化碳50~300ppM报警设定范围。
你好!请问天然气泄露报警器的探测器控制范围是多少?依据是什么国家标准。
中华人民共和国国家标准 GB15322《可燃气体探测器》
应浓度设定值范围:
适用气体种类
报警浓度设定值范围
可燃气体
低限1%LEL~25%LEL
高限50%
人工煤气(氢气)
低限125PPM-750PPM
高限1250PPM
人工煤气(一氧化碳)
低限50PPM-300PPM
高限500PPM
中华人民共和国城镇建设行业标准 CJ3057-1996
《家用燃气泄漏报警器》
响应浓度设定值范围:
报警浓度
技术要求
天然气
0.1%~1%
液化石油气
0.1%~0.5%
CO含量≤10%的人工燃气
0.04%~0.5%
CO含量≤10%的人工燃气
0.04%~0.25%
CO含量≤10%的人工燃气
0.025%~0.15%
请问天然气泄露报警器的探测器安装间隔距离应为多少米?
检测天然气时,由于天然气密度比空气小,发生泄漏后会向上方散逸,因此可燃气体检测报警器壁装的话,应安装在距离天花板0.3~0.6米处,距离气源2~4米,干燥的地方。不能安装在潮湿,强电磁感应的地方。是否吸顶安装需要看你购买的报警器是壁装款的还是吸顶式的。具体的可根据说明书安装。
我现在问两个探测器间隔多少米为标准。依据的标准是什么
点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;当空间高度为6m~12m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80㎡。空间高度为6m以下时,保护面积为60㎡。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)为准。