对于拟装设了距离保护的220kv系统,其主保护可如何配置

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-05-11
对于拟装设了距离保护的220kv系统,其主保护可如何配置
对于拟装设了距离保护的220kv系统,其主保护可如何配置您好亲,220kV线路保护a) 线路保护应遵循相互独立的原则按双重化配置,并独立组屏。每套保护采用主保护和后备保护一体化的微机保护装置。通道条件具备时,每套保护宜采用双通道。b) 对于有旁路母线的变电站,需要旁路带路的,旁路应配置纵联保护。存在旁路代路运行方式的线路,配置两套光纤纵联差动保护时,其中应至少有一套具有纵联距离保护功能。c) 通道条件具备时,小于20km线路宜配置两套光纤电流差动保护。d) 同杆并架部分长度超过5km或超过线路全长30%的线路应配置两套光纤电流差动保护e) 重冰区的线路,应至少有一套保护能适应应急通道。f) 双重化配置的每套线路保护宜对应启动一套断路器失灵保护,动作于断路器的一组跳闸线圈。g) 线路保护应具有断路器三相不一致保护和过流保护功能。希望可以帮到您哦。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消