10kv电力电缆交流耐压试验标准?
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-04-12
10kv电力电缆交流耐压试验标准?
10kV系统设备类型很多,各种设备分别有不同的耐压试验标准,不能采用统一的试验电压。10kV电缆常见规格为8.7/10(15kV),其工频交流耐压试验电压为17.4kV,而10kV变压器高压侧绕组线端试验电压为28kV,10kV电压互感器等耐压试验为24kV,10kV支柱绝缘子干式耐压试验电压为34kV,湿式耐压试验电压为28kV。觉得有用点个赞吧