请问一下,零线与接地线产生大约50v的电压,是否是漏电现象?

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-08-01
请问一下,零线与接地线产生大约50v的电压,是否是漏电现象?
亲,您好很高兴为您解答:请问一下,零线与接地线产生大约50v的电压,是否是漏电现象?答:是的,是 漏电现象指针表测得墙上插座,地线与零线有50V电压,有三种情况,一种是火线也存在有问题,另一种就接地线也问题,还有就是火线地线均有问题。。需要逐级检查,然后进行换线。零线和地线之间有电压:在理论上来说零线与地线之间电压应该是0V,但是在实际应用当中,由于变压器三相引出负载不可能绝对平衡,从而会让中性点(零电位)偏移,零线电位也不再是0,此时零线与地线间电压就不等于0了。所以,目前便采用了在用户端的零线重复接地来使零线与地线间电压为0。简单说:零线的终端是接地的,电压为0。地线也是接地的电压为0。零线或地线对火线之间的电压为220V。零线与地线之间电压为0V。正常时:电流由火线至家用电器再到零线的终端,这样行成了一个回路。当零线断线时:电流由火线至家用电器再到零线(由于零线已断,所以没有回路,电流流不到零线的终端,),这时这一段零线就等于是火线了,所以这条零线与地线之间有一个电压,为什么没有220V?因为电流通过家用电器时产生了压降,这时可能只有几十V。(根据负载的压降有关)
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消