S7-200SMART通讯10故障
S7-200 SMART 通讯10故障
亲,您好,以下是故障排查步骤:
1. 检查硬件连接:确保网络电缆已连接好。在CPU本体左上角的以太网接口处有一个“以太网状态”指示灯“LINK”。此灯常亮表示以太网连接成功。
2. 检查编程设备的IP地址:编程设备必须与CPU在同一网段中。S7-200 SMART CPU预置的IP地址为:192.168.2.1。
3. 通信参数匹配:若下载系统块,请注意用户项目系统块中的CPU类型是否与实际CPU类型相符合,若不符合则会报错。
4. 设置PC/PG接口:在控制面板里面的设置PC/PG接口处的应用访问程序设置为“MWSMART………”这选项。
5. 设置LLDP/DCP:在设置PC/PG接口中的LLDP/DCP中,确认当前的PC网卡已勾选。
6. 检查进程:在电脑的任务管理器的进程中,查看是否有S7oiehsx.exe这个进程。如果没有可能是因一些杀毒软件的阻止等原因造成的没有启动。如发现没有启动需要手动通过路径C:\Program Files\Common Files\Siemens\S7IEPG把它启动起来。
7. 检测启动项:当前系统的启动项中是否禁止了PNIOMGR,如果禁用了,请使能该启动项。
8. 重装操作系统:如果还是不能访问到设备,建议重装操作系统。
希望对您有所帮助!