漏电保护器合不上闸的原因?要详细回答
1个回答
关注
展开全部
1、很大可能是漏电保护开关跳闸后,面板上的“复位”按钮没有复位,按复位按钮后就可以正常合闸。
2、也有可能是漏电保护开关接线不正确,需要重新接线。
3、漏电保护器跳闸后一直合不上,说明是漏电保护器负荷侧的线路接地短路了,需要排除故障后才能正常合闸。
4、负载存在漏电的故障。
5、漏电保护器本身出现故障,比如机械脱扣装置失灵、电子控制电路击穿等,需要更换新的漏电保护器
咨询记录 · 回答于2022-01-27
漏电保护器合不上闸的原因?要详细回答
可能是开关没有复位,需要按复位按钮,使开关复位后,才能重新合闸。可能是漏保开关连接错误,需要重新连接电线。可能是线路存在短路或漏电故障,需要排除故障,然后复位、合闸。可能是漏保本身故障,需要更换新的漏保。查看更多
1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸。2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。3、检查漏电开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。漏电保护器跳闸后一直合不上,说明是漏电保护器负荷侧的线路接地短路了
1.复位按不下,2.两条线对换也不行,3.热水器2100w+浴霸1100w,用25A的漏保都是跳闸?
很大可能是漏电保护开关跳闸后,面板上的“复位”按钮没有复位,按复位按钮后就可以正常合闸。
按不下
控制回路的工作中性线不能进行重复接地。 一方面,重复接地时,在正常工作情况下,工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不平衡电流。 当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误动作。
另一方面,因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点,抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝动作。
漏电保护器后面的工作中性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体。 如果二者合并为一体时,当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流,结果又雷同于情况3 ,造成漏电保护器拒绝动作。
被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。 如果出现线间相碰或零线间相交接,会立刻破坏了零序平衡电流值,而引起漏电保护器误动作;另外,被保护的用电设备只能并联安装在漏电保护器之后,接线保证正确,也不许将用电设备接在实验按钮的接线处。