锅炉软化水吸盐后不补水原因?

1个回答
展开全部
摘要 1、多路阀插中心管处O型密封圈破损该故障最易发生在刚安装好软化水设备初次调试就出现出水硬度超标不合格,出现该故障的原因是中心管的上部没有倒角,或者没有涂抹润滑剂,在插入中心管的时候导致多路阀的插中心管处O型密封圈破损,从而导致硬水串水,出水硬度超标,解决方法:更换O型密封圈,安装的时候涂抹润滑剂。
咨询记录 · 回答于2022-10-01
锅炉软化水吸盐后不补水原因?
1、多路阀插中心管处O型密封圈破损该故障最易发生在刚安装好软化水设备初次调试就出现出水硬度超标不合格,出现该故障的原因是中心管的上部没有倒角,或者没有涂抹润滑剂,在插入中心管的时候导致多路阀的插中心管处O型密封圈破损,从而导致硬水串水,出水硬度超标,解决方法:更换O型密封圈,安装的时候涂抹润滑剂。
2、软化树脂老化失效出现该原因多半法发生在软化水设备使用2年之后,软化树脂失去活性,即使再生也不能恢复,解决方法:更换树脂。
3、无法吸盐或者吸盐时间短软化水设备的吸盐系统出现问题,或者进水压力过低(使用射流器的设备)都会出现该故障现象,解决方法:检查射流器是否堵塞,或者吸盐泵是否有故障,提高进水压力(合适的压力范围为:0.2-0.4Mpa)。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消