我们新建住宅小区共计750户,每户设计用电容量为6kw,应选用多大的变压器?

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-06-18
我们新建住宅小区共计750户,每户设计用电容量为6kw,应选用多大的变压器?
您好。亲 很高兴为您解答。典型实例:变压器选择,共计900户,三相配电系数按0.26,每户按6kW,计算负荷为900*6*0.26=1404kW,按功率因数0.9,负载率不宜超85%来考虑,1404/0.9/0.85=1835kVA,取2000kVA。(树上鸟教育电气设计)如果是一台变压器,选择2000kVA的变压器没有问题。但是各地有不少地方对单台最大容量有限制(例如天津公变单台不允许超1000kVA,每个变配电室最多4台变压器),此时只能选择两台变压器,那么选择多大?两台1000kVA?注意此时2000不一定等于两个1000,应该说是大于等于。两台变压器的话,每台变压器带450户,系数需要按0.30-0.40,可取0.35或0.40,以0.35来计算,450*6*0.35=945kW,按功率因数0.9,负载率不宜超85%来考虑,945/0.9/0.85=1235kVA,取1250kVA。当要求最大单台容量不超1600kVA时,900户需要选择两台1250kVA变压器。当要求最大单台容量不超1000kVA时,900户需要选择两台1250kVA变压器,已经大于1000kVA,不符合要求,需要三台变压器。三台变压器的话,每台变压器带300户(查上表75-300户系数按0.40-0.45,户数是上限,系数就按下限),需要系数按0.40,300*6*0.40=720kW,按功率因数0.9,负载率不宜超85%来考虑,720/0.9/0.85=941kVA,取1000kVA。通过以上计算可知,900户按三相配电,每户6kW,变压器计算和选择,根据最大单台容量不同要求有这样几种结果:1台2000kV,2台1250kV,3台1000kV。(注意:如果先按900户计算出2000kVA,然后选择两台直接是2*1000kVA或者四台直接是4*500kVA是错误的!因为系数不同!!)
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消