回填土环刀取样规范
1个回答
展开全部
依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)和《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)取样在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量。
分层回填夯实并且每层都要做一次环刀实验,每层按30~100m2 取样1组(不少于1组)。
取样点要距离均匀有代表性,取样部位在每层夯实后的下半部。
测出干土的质量密度、密实度等达到要求后方可进行上一层铺土。
大面积压实填土地基的质量检验应符合下列标准:在施工过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量;每50-100平方米面积内应设不少于1个检测点,每一个独立基础下检测点不少于1个点,条形基础每20延米检测点不少于1个点。
取样须知:
1、采取的土样应具有一定的代表性,取样量应能满足试验的需要。
2、鉴于基础回填材料基本上是扰动土,在按设计要求及所定的测点处,每层应按要求夯实,采用环刀取样时,应注意以下事项:
(1)现场取样必须是在见证人监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员,必须通过资格考核。
(2)取样时应使环刀在测点处垂直而下,并应在夯实层2/3处取样。
(3)取样时应注意免使土样受到外力作用,环刀内应充满土样,如果环刀内土样不足,应将同类土样补足。
(4)尽量使土样受最低程度的扰动,并使土样保持天然含水量。