论述水平布线子系统中订购电缆的规则和方法

1个回答
展开全部
摘要 # 论述水平布线子系统中订购电缆的规则和方法
## 一、设计要求
水平子系统是综合布线结构的一部分,它沿大楼的地板或顶棚布线。水平子系统应根据下列要求进行设计:
- 根据用户工程提出近期和远期的终端设备要求;
- 每层需要安装的信息插座数量及其位置;
- 终端将来可能产生移动、修改和重新安排的详细情况;
- 一次性建设与分期建设的方案比较。
水平电缆宜按下列原则选用:
- 普通型宜用于一般场合;
- 填充型实芯电缆宜用于有空气压力的场合。
综合布线系统的信息插座宜按下列标准选用:
- 五类线连接的8芯插座用于基本型低速率系统;
- 六类线连接的8芯插座用于增强型高速率系统。
一个给定的综合布线系统设计可采用多种类型的信息插座。信息插座应在内部做固定线连接。这是为了在交叉连接处进行线路管理.不同服务用的信号出现在规定的导线线对上,并且用统一的色标表示。为了适应语音、数据、多媒体及监控设备的发展.应选用较高类型的线缆。设计水平线缆走向,应便于维护。
## 二、水平子系统布线的拓扑结构
水平布线采用星型拓扑结构,信息插座分别连到机械(物理)终端。每个工作区的信息插座都要和管理子系统相连。
## 三、水平子系统布线的距离与管理子系统最大的水平距离为90米,电缆长度等于配线间或配线间内互连设备端口到工作区信息插座的电线长度。请注意:从插座到工作区允许有另外3米的距离。跳接:需要用于平行与主干的连接及多端口连接器设备的连接(例如:25对线缆)。对接:用于连接到单口连接器的设备(例如:模块化插座)。
## 四、水平子系统布线方案
咨询记录 · 回答于2024-01-11
论述水平布线子系统中订购电缆的规则和方法
# 论述水平布线子系统中订购电缆的规则和方法 ## 一、订购电缆的规则 - 水平布线可选择的介质有三种:100欧姆UTP电缆、150欧姆STP电缆及62.5/125微米光缆 - 最远的延伸距离为90米,除了90米水平电缆外,工作区与管理子系统的接插线和跨接线电缆的总长可达10米 - 水平区子系统应由工作区用的信息插座,楼层分配线设备至信息插座的水平电缆、楼层配线设备和跳线等组成 - 一般情况,水平电缆应采用4对双绞线电缆。在水平子系统有高速率应用的场合,应采用光缆,即光纤到桌面 - 水平子系统的电缆长度应小于90米,信息插座应在内部做固定线连接 ## 二、设计要求 - 水平子系统是综合布线结构的一部分,它沿大楼的地板或顶棚布线 - 水平子系统应根据下列要求进行设计: - 根据用户工程提出近期和远期的终端设备要求 - 每层需要安装的信息插座数量及其位置 - 终端将来可能产生移动、修改和重新安排的详细情况 - 一次性建设与分期建设的方案比较 - 水平电缆宜按下列原则选用: - 普通型宜用于一般场合;填充型实芯电缆宜用于有空气压力的场合 - 综合布线系统的信息插座宜按下列标准选用:五类线连接的8芯插座用于基本型低速率系统;六类线连接的8芯插座用于增强型高速率系统。一个给定的综合布线系统设计可采用多种类型的信息插座 - 信息插座应在内部做固定线连接。这是为了在交叉连接处进行线路管理.不同服务用的信号出现在规定的导线线对上,并且用统一的色标表示。为了适应语音、数据、多媒体及监控设备的发展.应选用较高类型的线缆。设计水平线缆走向,应便于维护 ## 三、水平子系统布线的拓扑结构 - 水平布线采用星型拓扑结构,信息插座分别连到机械(物理)终端。每个工作区的信息插座都要和管理子系统相连 ## 四、水平子系统布线的距离与管理子系统最大的水平距离为90米,电缆长度等于配线间或配线间内互连设备端口到工作区信息插座的电线长度。请注意:从插座到工作区允许有另外3米的距离。跳接:需要用于平行与主干的连接及多端口连接器设备的连接(例如:25对线缆)。对接:用于连接到单口连接器的设备(例如:模块化插座) ## 五、水平子系统布线方案
# 水平布线 ## 一、直接埋管布线方式 - 由一系列密封在现浇混凝土里的金属布线管道或金属馈线走线槽组成。 - 金属管道或金属线槽从配线间向信息插座的位置辐射。 - 根据通信和电源布线要求、地板厚度和占用的地板空间等条件,直接埋管布线方式可能要采用厚壁镀锌管或薄型电线管。 - 在老的设计中非常普遍,因为老式建筑一般面积不大,电话点比较少,电话线也比较细,使用一条管路可以穿3个以上的房间的线,出线盒既作信息出口又作过线盒,因此远端工作房间到弱电井的距离较长,可达40米,一个楼层用2—4个管路就可以涵盖。 - 整个设计简单明了,安装、维护都比较方便,工程造价也低。 - 对比较大的楼层可分为几个区域,每个区域设置一个小配线箱,先由弱电井的楼层配线间直埋钢管穿大对数电缆到各分区的小配线箱,然后再直埋较细的管子将电话线引到房间的电话出口。 ## 二、现代楼宇水平布线的选择 - 不仅有较多的电话语音点,还有较多的计算机数据点,语音点与数据点还要求互换,以增加综合布线系统使用的灵活性。 - 因此由弱电井出来的sc40管就较多,常规是将这些管子埋在走廊的垫层中形成排管。 - 由此会产生下列问题。
(1) 排管由于打在地面垫层中,不可能在走廊垫层中放过线盒,而排管至少有两个弯管处,为了能够拉线,排管的长度不大于30米,因此远端房间到弱电井的距离不宜超过30米。为了保证数据传输的可靠性,综合布线系统尽量不使用分区配线箱。因此一个弱电井涵盖的半径不超过40米(包括支管长度),对于面积较大的楼层就得使用两个以上的弱电井,这与现代建筑尽量减小非使用面积的趋势是矛盾的。 (2) 由于排管的数量较多,打在地面垫层中。这就要求有较厚的垫层,否则会造成垫层开裂,这又与现代建筑尽量减少楼板及垫层厚度的要求相矛盾;如果楼板较薄,就会造成吊顶的吊杆打入排管中,增加造价并延误工期。 (3) 变更不容易。垫层做完,摆放办公用具或家具后,再要增加信息点,不能走垫层,只能走吊顶,工程量较大。 (4) 对工艺要求高。钢管的截口不能有毛刺,否则就会在拉线时划破双绞线的绝缘层;管子接口处需焊接,打垫层时如果有缝隙,就会渗入水泥浆,形成堵塞,给穿线施工带来很大的麻烦,延误工期。 (5) 一根管子一般穿三根双绞线。若管内穿线太多,电缆将会变形,进而引线间串扰增加造成双绞线性能下降。这与减少排管量相矛盾。同时粗管进入房间内,必须有一个汇线盒,将各支管的来线汇总后,集中穿进租管中到弱电井,这个汇线箱对于房间的装修有一定的影响。由于各支管也走地面垫层,容易与电源管线及其它管线交叉,这就要求设计及施工中多加注意。出于排管数量比较多,钢管的费用相应增加,相对于吊顶内走线槽方式的价格优势不大,而局限性较大,在现代建筑中慢慢被其它布线方式取代。不过在地下层、信息点比较少、也没吊顶,一般还继续使用直接埋管方式。
此外,直接埋管方式的改良方式也有应用。即由弱电井到各房间的排管不打在地面垫层中,而是吊在走廊的吊顶中,到各房间的位置后,再用分线盒分出较细的支管走房间吊顶剔墙而下到信息出口。出于排管走吊顶,可以过一段距离加过线盒以便穿线,所以远端房间离弱电井的距离不受限制;吊顶内排管的管径也选择较大的,如sc50。但这种改良方式明显不如先走吊顶内线槽,再走支管的方式灵活,应用范围不大,一般用在塔楼的塔身层面积不大,而且没有必要架设线槽的场合。 2. 先走线槽再分管方式 线槽由金属或阻燃高强度pvc材料制成,有单件扣合方式和双件扣合式两种类型。线槽通常悬挂在天花板上方的区域,用在大型建筑物或布线系统比较复杂而需要有额外支持物的场合。用横梁式线槽将电缆引向所要布线的区域。由弱电井出来的缆线先走吊顶内的线槽,到各房间后,经分支线槽从横梁式电缆管道分叉后将电缆穿过一段支管引向墙柱或墙壁,剔墙而下到本层的信息出口;(或剔墙而上,在上一层楼板钻一个孔,将电缆引到上一层的信息出口),最后端接在用户的插座上。 3. 地面线槽方式 地面线槽方式就是弱电井出来的线走地面线槽到地面出线盒或由分线盒出来的支管到墙上的信息出口。由于地面出线盒或分线盒不依赖墙或柱体直接走地面垫层。因此这种方式适用于大开间或需要打隔断的场合。
地面线槽方式: 将长方形的线槽打在地面垫层中,每隔4—8米过拉一个过线盒或出线盒(在支路上出线盒也起分线盒的作用),直到信息出口的出线盒。 线槽有两种规格: 70型:外形尺寸70×25(宽×厚),有效截面1470,占空比取30%,可穿24根水平线。 50型:外形尺寸50×25,有效截面积960.可穿15根水平线。 分线盒与过线盒有两槽与三槽两种,均为正方形,每面可接两根或三根地面线槽。因为正方形有四面,分线盒与过线盒均有将2—3个分路汇成一个主路的功能或起到90度转弯的功能。四槽以上的分线盒都可由两槽或三槽分线盒拼接。 地面线槽方式的优点: 1. 信息出口离弱电井的距离不限。地面线槽每4—8米过接一个分线盒或出线盒,布线时拉线非常容易,因此距离不限。 2. 强、弱电可以同路由。强、弱电可以走同路由相邻的地面线槽,而且可接到同一出线盒内的各自插座。当然地面线槽必须接地屏蔽.产品质量也要过关。 3. 适用于大开间或需后打隔断的场合。如交易大厅面积大,计算机离墙较远,用较长的线接墙上的网络出口及电源插座,显然是不合适的。这时用地面线槽在附近留一个出线盒,联网及取电都解决了。又如一个楼层要出售,需视办公用具确定房间的大小与位置来打隔断,这时离买办公用具人住入的时间已经比较近了,为了不影响工期,使用地面线槽方式是最好的方法。
# 地面线槽方式 ④地面线槽方式可以提高商业楼宇的档次。大开间办公是现代流行的管理模式,只有高档楼宇才能提供这种无杂乱有序线缆的大开间办公室。 (2)地面线槽方式的缺陷,主要体现在如下几个方面: 1. 地面线槽做在地面垫层中,需要至少6.5厘米以上的垫层厚度,这对于尽量减少档板及垫层厚度是不利的。 2. 地面线槽由于做在地面垫层中,如果楼板较薄,有可能在装璜吊顶过程中,被吊杆打中,影响使用。 3. 不适合楼层中信息点特别多的场合。如果一个楼层中有500个信息点,按70型线槽穿25根线算,需20根70型线槽,线槽之间有一定空隙,每根线槽大约占10厘米宽度,20根线槽就要占2.0米的宽度,除门可走6—10根线槽外,还需开1.0一1.4米的洞,因弱电井的墙一般是承重堵,开这样大的洞是不允许的。另外地面线槽多了,被吊杆打中的机会相应增大。因此我们建议超过300个信息点,应同时用地面线槽与吊顶内线槽两种方式,以减轻地面线槽的压力。 4. 不适合石质地面。地面出线盒宛如大理石地面长出了几只不合时宜的眼睛,地面线槽的路由应避免经过石质地面或不在其上放出线盒与分线盒。 5. 造价昂贵。如地面出线盒为了美观,盒盖是铜的,一个出线盒的售价为300一400元。这是墙上出线盒所不能比拟的。总体而言,地面线槽方式的造价是吊项内线槽方式的3—5倍。目前地面线槽方式大多数用在资金充裕的金融业楼宇中。 五. 水平子系统设计步骤 1. 确定路由 2. 确定信息插座的数量和类型 3. 确定导线的类型和长度 4. 确定电缆类型 pds推荐的接线间与信息插座之间的水平布线优选方案为4线对双绞线。这种双绞线具有支持办公室环境中的语音和大多数数据传输要求所需的物理特性和电气特性。电缆类型的选择是由布线环境决定的。4线对双绞线分utp、stp两种型号,并且分别按阻燃和非阻燃分类的实芯和非实芯电缆以上回答仅供参考,