630kva功率因数0.7的变压器要提升到功率因数0.95,需要多大的补偿电容?
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-12-06
630kva功率因数0.7的变压器要提升到功率因数0.95,需要多大的补偿电容?
亲,您好,很高兴为您回答,希望可以帮到您。1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=630*0.8=504KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,用电器功率=504*85%=428.4KW。3、如果是单台大功率电机,由于起动电流大,即使采取措施,也要相应减小用电功率。4、如果三相不平衡,也要相应减小用电功率。630KVA变压器一般按效率0.8计,约可负载504KW,经电容补偿将功率因数提高到0.95时,可负载功率也随着提高,约接近590KW附近,现有总功率590kw应是装机容量,实际负荷应不足90%,可以负载。630KVA变压器额定电流:I=P/1.732/U=630/1.732/0.38x957(A)总装机功率590kw,负载率或满载率约0.9时,电容补偿将功率因数提高到0.95时以平均功率因数约0.9计,负载电流:I=P×0.9/1.732/U/COSp=590×0.9/1.732/0.38/0.9×896(A)300kw负载的电流(按COSqp为0.8时):I=P/1.732/U/COSp=300/1.732/0.38/0.8×570(A)大截面铜芯电线每平方安全载流约2.5~3A,需电线截面:S=570/3=190(平方)