配电室电屏柜铅酸蓄电池怎样放电
1个回答
关注
展开全部
**配电室电屏柜铅酸蓄电池放电的方法**:
1. **放电前准备**:
* 提前对电池组进行均充,使其达到满充电状态。通常以2.35V/单体充电12小时,然后静置12-24小时。
2. **参数记录与设备检查**:
* 记录电池组浮充总电压、单体浮充电压、负载电流、环境温度。
* 检查整流器(或开关电源)的其他设置参数。
* 检查所有螺钉是否已拧紧。
3. **执行放电**:
* 根据基站/交换局的实际情况,断开电池组与开关电源的连接。
* 确认假负载处于空载状态后,将其正确连接到电池组正负极上。
* 15分钟后,记录电池的开路电压。
咨询记录 · 回答于2024-01-12
配电室电屏柜铅酸蓄电池怎样放电
**配电室电屏柜铅酸蓄电池放电的方法**:
1. **放电前准备**:
- 提前对电池组进行均充,以使电池组达到满充电状态。
- 一般以2.35V/单体充电12小时,静置12-24小时。
2. **记录相关参数**:
- 记录电池组浮充总电压、单体浮充电压、负载电流、环境温度以及整流器(或开关电源)的其它设置参数。
- 检查所有的螺钉是否处于拧紧状态。
3. **断开连接并接入假负载**:
- 结合基站/交换局的实际情况,断开电池组和开关电源之间的连接。
- 确认假负载处于空载状态后,正确连接到电池组正负极上。
- 15分钟后,记录电池的开路电压。
铅酸蓄电池的组成:
* 正极板
* 负极板
* 电解液
* 隔板
* 电池槽
* 安全阀
电流流向:
* 电流从正极经外电路流向负极。
* 再由负极经内电路流向正极。
* 电池由外电路输送电流的过程,叫做放电。
放电原理:
* 在放电过程中,两极活性物质逐渐被消耗。
* 正极二氧化铅和负极铅放电过程中两极都生成了硫酸铅。
* 随着放电的不断进行,硫酸逐渐被消耗,同时生成水,使电解液的浓度逐渐降低。
本回答由沛城提供