380v中央空调主机26千瓦须配多大的电缆。一台三相空调室外机,26千瓦功率,该配多少平方的电缆
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-07-08
380v中央空调主机26千瓦须配多大的电缆。一台三相空调室外机,26千瓦功率,该配多少平方的电缆
亲亲,您好!感谢您的耐心等待,根据给出的信息,380V中央空调主机26千瓦需要配备多大的电缆。由于功率和电流之间的关系为 P=√3×U×I,其中P为功率,U为电压,I为电流。根据公式可得:I = P / (√3 × U) = 26千瓦 / (√3 × 380V) ≈ 32.06安培。根据国家标准,每平方毫米的铜导线可承受的最大额定电流为4安培。于是,我们可以计算所需的电缆截面积:所需电缆截面积 = I / 4 ≈ 32.06安培 / 4 ≈ 8.02平方毫米。于是,该中央空调主机需要配备至少8.02平方毫米的电缆。