请问,家用电多少伏之内算正常
我家最近的电器总是无端烧坏,像电视机,电冰箱,饮水机,等等。我就自己拿了万用表量了一下,发现所有接口电压为240伏左右。接近电表输出端口(就是连到家里的总线)是220伏正...
我家最近的电器总是无端烧坏,像电视机,电冰箱,饮水机,等等。我就自己拿了万用表量了一下,发现所有接口电压为240伏左右。接近电表输出端口(就是连到家里的总线)是220伏正常。
请问这样的电压正常吗?是我家电器烧坏的原因吗?家用电多少伏之内算正常啊? 展开
请问这样的电压正常吗?是我家电器烧坏的原因吗?家用电多少伏之内算正常啊? 展开
5个回答
展开全部
电压在198伏~235.4伏之间都是符合国家标准的。
电力系统是一个动态系统,各项技术指标都不是一成不变的。比如,白天和夜间的用电负荷差异非常大。所以,居民供电电压不可能固定为一个具体数值。比如:如家的位置距离空调负荷较近,电压可能会稍微高一点;反之,电压可能会稍微低一点。
因为供电线路有阻抗,电沿着线路传输过程中电压会稍有降低,为使得末端电压在偏差范围内,供电首端的电压一般在220伏~235.4伏之间。
半夜,电网负荷降低,电压会升高一点点。目前,供电企业已经可以通过技术手段,每天根据不同时间点的负荷变化,实现对一些大型社区的电压调节。偏远乡村还不能实现远程调电压,但即使夜间电压略微升高,一般也不会影响家用电器的正常使用。
扩展资料
家里的电压的注意事项
1、家庭规划用电线路时要找专业电工。
2、选用合格测量,不用假冒伪劣产品。
3、根据用电情况选用导线适合的导线。
4、大功率电器最好单独设计回路。
5、使用大功率电器前,最好关掉其他电器。
6、不用劣质充电器给电动空调充电。如果有条件,可以安装不间断电源。
参考资料来源:百度百科-电压
上海思派
2024-10-18 广告
2024-10-18 广告
家用电压是220伏,那么100W 的用电器,它的工作电流是0.455A ; 220W 它的工作电流是1 A ; 1000W 它的工作电流是4.54 A 2200W 工作电流是10 A。(1)万用表有没有问题,换一块万用表再测一下,证明你原来...
点击进入详情页
本回答由上海思派提供
展开全部
240伏是有点偏高,不过也在正常范围内,估计这不是你家电器烧坏的原因,因为一般家用电器承受250伏的电压都没问题,我国民用电便准的是220伏,但通常都算是略有差距,160~250伏都算正常,夏天使用电高峰,希望你们家用电器的时候注意一点应该就没事了,是在是问题多,建议请电工师傅来检修一下,以防隐患发生
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我国民用电的额定电压为AC220V .50HZ。电压标准范围为220V-10%---220V+7%,即198V---235V之内算正常。
根据《中华人民共和国国家标准 GB/T 12325—2008 供电电压偏差》(2008-06-18发布 2009-05-01实施 )规定用户受电端供电电压的允许偏差为:220V单相供电的,为220V电压额定值的+7%。
对居民用户,国家规定电压偏差允许值为+7%,-10%;电压波动允许值为2.5%;
电压偏差是指长期的电压偏离额定值的情况,电压波动是指电压快速变化偏离额定值的情况。.
