防烟楼梯间加压送风口和前室加压送风口的设置上有什么不同
1个回答
关注
展开全部
1、当防烟楼梯间及其合用前室同时需要加压送风时,由于两者要维持的正压值不同,应分设两个独立送风系统,当采用一套共用系统时,必须在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。
2 、为保证防烟楼梯间全高度内压力均衡一致,其加压送风口应每2~3层设一风口,且风口为常开风口。
3、前室的 加压风口应每层设置一个,风口应为常开风口,风量按总加压风量的1/3计算。
4、加压风机的压出管上应设置止回装置。
5、加压风机的全压除计算最不利环路的管道压头损失外,尚有余压,其值为楼梯间
咨询记录 · 回答于2021-12-24
