二级热力转换站补水泵长期补不满水啥原因?

1个回答
展开全部
摘要 您好!亲补水泵不补水怎么办!1、根据水泵进出口压差,与水泵扬程对比,看是否一致。如果相差太多则水泵没有完全做功,考虑水泵本身问题。判断水泵本体是否有气,叶轮是否脱落、磨损等;2、检查采暖外管线,是否存在管道爆裂情况;3、检查外管线是否存在气体,同时从管路最高点排气;4、检查水泵出口止回阀是否打开,长时间不使用有可能杂质堵住止回阀导致打不开,水流不通过;5、检查水泵入口过滤器的过滤网是否堵住,长时间不使用有可能杂质堵住过滤网导致水流不通过;6、检查补水泵电气控制系统,如电接点指针脱落不灵敏或者变频器损坏。
咨询记录 · 回答于2022-11-13
二级热力转换站补水泵长期补不满水啥原因?
您好!亲补水泵不补水怎么办!1、根据水泵进出口压差,与水泵扬程对比,看是否一致。如果相差太多则水泵没有完全做功,考虑水泵本身问题。判断水泵本体是否有气,叶轮是否脱落、磨损等;2、检查采暖外管线,是否存在管道爆裂情况;3、检查外管线是否存在气体,同时从管路最高点排气;4、检查水泵出口止回阀是否打开,长时间不使用有可能杂质堵住止回阀导致打不开,水流不通过;5、检查水泵入口过滤器的过滤网是否堵住,长时间不使用有可能杂质堵住过滤网导致水流不通过;6、检查补水泵电气控制系统,如电接点指针脱落不灵敏或者变频器损坏。
自动补水阀的工作原理跟减压阀大致相似,利用入口压力和出口压力来平衡弹簧力,当系统压力不足,导致弹簧力大于入口压力与出口压力的总和。自动补水阀阀芯在弹簧力的作用下打开,开始从入口补水,随着水不断补充到系统,自动补水阀出口端压力上升,直到入口压力和出口压力等于弹簧力,自动补水阀重新关闭。需要特别注意的是自动补水阀在设定补水压力的时候下游阀门是要关闭的,即在静压下设定。
本小区供暖设备有一部30千瓦增压供暖泵,有一部2.2千瓦补水泵,在开主机前,先用补水泵补水。现在关键问题是补水泵补不满水,导致无法开主机。