已知变压器容量250KvA,它可以适用多大KW负载,最大电流是多少?.
1个回答
关注
展开全部
实际最大可以承受的有功功率P的大小,由实际的功率因数决定;cosφ越大,变压器所能承受的有功功率越大,反之越小.所以变压器能够承载的负荷的大小,可用变压器的电流来决定:因为S=√3UI,和cosφ无关,250kVA的变压器,400V侧的最大允许电流为I=250/(√3×400)=360A.——400V侧即用电负荷的低压侧,也就是我们常说的380V侧,电源电压一般要比用电系统电压高出5%,以补充线路上的电压损失,380×(1+5%)=400
咨询记录 · 回答于2021-05-18
已知变压器容量250KvA,它可以适用多大KW负载,最大电流是多少?.
您好,我正在根据您提的问题整理答案,请稍等一会儿哦~
250kVA指的是变压器的视在功率(S),而并非有功功率(P);由于变压器电路中存在励磁的电感、包括用电设备的励磁电流,所以变压器还要占用一部分无功功率(Q).
你好,我有一台250KVA变压器,我用钳型表测A相289A,,B相290A,C相295A这算不算超负荷,老师
实际最大可以承受的有功功率P的大小,由实际的功率因数决定;cosφ越大,变压器所能承受的有功功率越大,反之越小.所以变压器能够承载的负荷的大小,可用变压器的电流来决定:因为S=√3UI,和cosφ无关,250kVA的变压器,400V侧的最大允许电流为I=250/(√3×400)=360A.——400V侧即用电负荷的低压侧,也就是我们常说的380V侧,电源电压一般要比用电系统电压高出5%,以补充线路上的电压损失,380×(1+5%)=400
1、变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视在功率 = 有功功率 × 功率因数。
250kva变压器带多少kw千瓦
2、以平均功率因数0.8计算,250KVA 变压器可以为负载提供(250KVA×0.8)200KW的有功功率。
你是超负荷的
那么你的意思是用钳型表测ABC3相加起来不能超过361A是不是,老师
是这样的
意思是每一相的电流只能再120A以下工作吗?
是,