请问三菱PLC FX1N 与威纶TK6070iP触摸屏通信的串口线是怎么接的?谢谢!
1个回答
关注
展开全部
你好,威纶通触摸屏与三菱PLC通信的接线方法
1、新建简单示例程序,建立外部输入点X0,X1,辅助继电器M0,外部输出点Y0,数据寄存器D0,D1。
注意:外部输入I的状态取决于外部的物理开关状态,Project工程里做指示灯显示,不被直接用做开关量。
2、PLC通讯参数设置:三菱FX系列PLC通讯波特率支持自适应功能,在GX Developer里无需进行通讯参数设置, 其固定默认参数有数据位:7位,校验位:偶校验,停止位:1位。
3、EB8000软件,PLC设备属性通讯参数设置:接口类型选择RS-485 4W,通讯波特率可设9.6 kbps 或19.2kbps;其他默认参数不可修改,否则无法通信。
4、通讯线制作:EB8000软件,说明-帮助主题-PLC连接手册,可查询通讯线接法。
咨询记录 · 回答于2021-06-10
请问三菱PLC FX1N 与威纶TK6070iP触摸屏通信的串口线是怎么接的?谢谢!
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~
你好,威纶通触摸屏与三菱PLC通信的接线方法 1、新建简单示例程序,建立外部输入点X0,X1,辅助继电器M0,外部输出点Y0,数据寄存器D0,D1。