箱式变电站和变配电室应注意哪些安全事项

1个回答
展开全部
摘要 您好 亲亲~ 很高兴能为您解答这个问题呢。箱式变电站和变配电室的注意安全事项:首先,必须正确选择低压公共接地母线。根据DL/T5372002《高低压预装箱式变电站选型导则》第5.1条规定,接地导线应采用铜导线,最小截面积不应小于30mm2。有些箱子已经节省了成本,而且铝的使用不符合规定的要求。有人认为这条线不通过工作电流,是微不足道的。这是错误的。同时,该线路对有效降低故障接触电压、防止触电起到重要作用。在该行增加了经过计算,箱式变电站中的导电回路可以大大减少,因此降低整体成本应该更具成本效益。其次,箱式变电站的接地网应埋在1m以下。箱式变电站的基础一般小于10M2,规模较小,而接地网相对较大,需要扩展到其周围的较远区域。为了降低接地电阻,必须增加一些垂直接地极。为了降低接地网的电压分布,同时又不会对周围环境造成其他损害,接地网应尽可能深埋。
咨询记录 · 回答于2022-08-17
箱式变电站和变配电室应注意哪些安全事项
您好 亲亲~ 很高兴能为您解答这个问题呢。简答题!箱式变电站和变配电室作业时应注意哪些安全事项
一箱式变电站主要采用自然风循环冷却。因此,周围不允许非法堆放,特别是变压器室门不应堵塞,百叶风口上的附 件应经常拆除,以确保所有电气设备不超过最高允许温度。  二是箱式变电站的楼层应选择在较高的地方,而不是低洼处,以防雨水涌入箱式变电站,影响设备运行。  三是氧化锌避雷器应安装在箱式变压器高压配电室,安装方法必须便于试验和拆装更换。  四是箱式变电站的箱门应向外开启,并应有拉手、暗插销和锁,暗插销和锁应防锈。  第五,箱式变电站的噪声级不应大于变压器规定的噪声级。无论箱体是金属材料还是非金属材料,箱体的金属框架都要接地良好,有接地端子,并标明接地符号。  第六,变压器室应采用自然通风,并给出箱内温度与变压器出力的关系曲线。变压器室可根据需要设置室温监测装置和自启动通风冷却装置,确保变压器在规定的环境条件下满负荷运行。变压器应能从箱体顶部或侧门进出。  第七,箱式变电站接地与中性线共用一个接地网。接地网一般在基础的四个角接地,然后接成一个整体。箱式变电站和接地网必须有两个可靠的连接。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消