摘要 3、降低电梯运行速度方法
现场描述:1.6m/s的电梯将速度降到1m/s。NICE3000已经显示1m/s,但感觉电梯速度还很高。
问题原因:该现场错误理解F0-03(电梯最大速度)、F0-04(电梯额定速度)的含义,错将F0-04=F0-03=1m/s,这样虽然电梯显示为1m/s但是电梯的实际速度仍然为1.6m/s。
F0-04是电梯标称的额定速度,该参数是由电梯的机械和曳引机来决定的,所以此参数不能更改。要降速运行只能更改F0-03。
排除方法:将F0-04=1.6m/s;F0-03=1m/s。此时电梯才是运行在1m/s。
咨询记录 · 回答于2021-12-09
通力电梯1728故障排除
您好,我这边正在为您查询,请稍等片刻,我这边马上回复您~
你好很高兴为您解答1、电梯经常出现E48、E49现场描述:电梯在门区报E48、E49故障。问题原因:E48是开门故障,产生的原因是在开门过程中,没有收到开门到位信号,经过多次重复开门,当开门次数超过FB-09后提示E48;E49为关门故障,产生的原因是关门一段时间后没有收到门锁通的信号,经过多次关门超过FB-09后提示E49。排除方法:从门机、门锁等方面查找,如果设置FB-9=0。将不提示此类故障,但门会不停的开关门。
2、并联梯经常出现E51现场描述:在并联应用的场合中出现E51提示问题原因:该问题是系统的Canbus通讯受到干扰影响了正常的通讯数据。 排除方法:接地线整理一遍;终端电阻是否使用得当;检查拨码开关,是否牢靠,可重新拨一次;通讯的屏蔽线或双绞线是否运用正确;通讯线不能与动力线排在一起;拨码开关按照并联梯形式正确设置。
3、降低电梯运行速度方法现场描述:1.6m/s的电梯将速度降到1m/s。4、轿顶板输入类型F5-25不会设置现场描述:NICE3000在轿顶板的输入点类型设置(F5-25)中可以定义光幕、开门到位等信号为常开或常闭类型,然后按二进制转十进制,但现场调试人员经常算不好这个参数。排除方法:在这种情况下,其实我们已经规定,除了满载开关设置为“1”常开外,其余的输入,例如超载、关幕、开门到位、关门到位(必须默认常闭)等均设置为常闭,此时F5-25=64。如有问题查开关接线(开或闭取反)。如有特殊的门机开门到位的接线方式只能接常开,那么F5-25=76
5、电梯运行偶尔出现E03、E04现场描述:电梯在正常运行时偶儿出现E03、E04故障提示。问题原因:该电梯可以正常运行,说明NICE3000一体化系统正常,一般这种情况下,可能的原因是编码器松动,或者断线或者一体化输出动力线接线松动。 排除方法:将接触器的连线、整个主回路的连线重新接好。 产生E02、E03、E04的所有原因:
A、检查电机参数是否正确F1-01~05按照电机铭牌设定。B、检查编码器参数是否正确,每转脉冲数设定是否正确。C、检查编码器角度学习的参数是否正确,几次学习的值是否相等。 D、检查编码器的接线是否正确。E、测量电机三相间电阻无缺相断相、三相阻值大致相等。F、机型参数FF-01设定是否正确。