湿式报警阀压力开关一组钱怎么接
1个回答
关注
展开全部
湿式报警阀压力开关一组钱怎么接:四根线其性质是两组常开输出,接线时取其中的一对常开输出与输入模块连接就可以了,用万用表测一下就可以分出来。湿式报警阀压力开关常开输出线接消防输入模块K1 K2回答端子,当压力开关动作后模块向报警主机回答信号。同时接入喷淋泵控制柜压力开关启泵端子,压力开关动作后直接启泵。湿式报警阀由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总压力不同,阀瓣处于关闭状态(阀瓣上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面水压下降,此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启,向立管及管网供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力开关及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防泵。
咨询记录 · 回答于2022-07-23
湿试报警阀一组钱压力开关怎么接线
四根线其性质是两组常开输出,接线时取其中的一对常开输出与输入模块连接就可以了,用万用表测一下就可以分出来。只有一组线压力开关,模块和记电器接线,怎么接,
压力开关的线传输信号是直接到消防主机,2没有消防主机,单独消防喷淋系统能在接到火灾信号后独立运行,自动启动消防喷淋泵。消防排烟风机的启动一般是在发生火灾报警后,消防控制室的主机给控制模块一个信号,使其内部无源常开触点闭合.接通外部24V直流电源,接通后,再启动消防排烟风机控制柜内的24V中间继电器,电源接继电器的线圈,这时消防排烟风机就会启动了。如果要取消动作信号可以将回答线接在中间继电器的常开的触点上,继电器动作后,触点闭合,反馈信号给消防控制中心,这时消防排烟风机就会停止。
l有多台湿试报警阀,有消控室,压力开关一组线又要起泵,又耍把信号转输到消防主机,记电器,模块水泵,怎么接线
报警阀压力开关一组直接启动水泵的线路连接到控制柜,另一组直接连接输入模块反馈主机显示信号的