西门子变频器440故障代码R0501
您好,亲,很高兴为您解答:西门子变频器440故障代码R0501:采用的办法是把报故障的2.2KW的变频器直流母线并接到一台1.5KW的变频器上,另外取消1.5KW变频器的三相交流电源供电。之所以这样做。2.2KW变频器运行时的电流在3A左右,1.5KW的电流也不大。两台变频器的负载都不是很大,加起来也是一台2.2KW变频器电源能够承受的。而且这台2.2KW变频器报直流电压过高的故障,也就是变频器在运行的过程中有频繁的减速再生制动,所以电容储存的电量越来越多,电压也越来越高。那么现在我把1.5KW的变频器直接通过直流母线从2.2KW取电源,相当于分掉了2.2KW变频器的一部分能量,这样既可以让1.5KW变频器能够正常运行,又能够有效消除2.2KW变频器报F0002故障,可以说一举两得。就是我接的临时线太难看,不管他,不想改图纸(虽然图纸不是我画的,也懒得做改动,要么还得取消电机断路器等元件),等制动电阻到了直接装上去取代共直流母线供电。