利用柱筋作防雷引下线出至那个规范?
1个回答
关注
展开全部
亲!您好,很高兴为您解答。
亲,您问的是利用柱筋作防雷引下线出至那个规范吗?如下:
依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013)的规定,防雷及接地装置利用桩基础作接地极,应描述桩台下桩的根数,每桩台下需焊接柱筋根数,其工程量按柱引下线计算;利用基础钢筋作接地极按均压环项目编码列项。
防雷及接地装置利用柱筋作引下线的,需描述柱筋焊接根数;利用圈梁筋作均压环的,需描述圈梁筋焊接根数;使用电缆、电线作接地线,应按相关项目编码列项。
希望我的回答能帮助到您!请问您还有其它问题需要咨询吗?
咨询记录 · 回答于2024-01-12
我提问的是:可利用16mm的柱筋2根作防雷引下线是出至那本规范
# 引下线的安装布置
引下线的安装布置应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定:
* 第一类、第二类和第三类防雷建筑物专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物周围均匀布设,其平均间距分别不应大于12m、18m和25m。
* 明敷的专用引下线应分段固定,并应以最短路径敷设到接地体,敷设应平正顺直、无急弯。焊接固定的焊缝应饱满无遗漏,螺栓固定应有防松零件(垫圈),焊接部分的防腐应完整。
# 防止接触电压和旁侧闪络电压
* 建筑物外的引下线敷设在人员可停留或经过的区域时,应采用下列一种或多种方法,防止接触电压和旁侧闪络电压对人员造成伤害:
1. 外露引下线在高2.7m以下部分应穿不小于3mm厚的交联聚乙烯管,交联聚乙烯管应能耐受100kV冲击电压(1.2/50μs波形)。
2. 应设立阻止人员进入的护栏或警示牌。护栏与引下线水平距离不应小于3m。
* 引下线两端应分别与接闪器和接地装置做可靠的电气连接。
* 引下线上应无附着的其他电气线路,在通信塔或其他高耸金属构架起接闪作用的金属物上敷设电气线路时,线路应采用直埋于土壤中的铠装电缆或穿金属管敷设的导线。电缆的金属护层或金属管应两端接地,埋入土壤中的长度不应小于10m。
* 引下线安装与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距应大于0.1m。
# 固定支架要求
* 5.1.2一般项目应符合下列规定:
1. 引下线固定支架应固定可靠,每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。固定支架的高度不宜小于150mm,固定支架应均匀。
2. 引下线和接闪导体固定支架的间距应符合表5.1.2的要求。
引下线的安装布置应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB500.57的有关规定。第一类、第二类和第三类防雷建筑物专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物周围均匀布设,其平均间距分别不应大于12m、18m和25m。明敷的专用引下线应分段固定,并应以最短路径敷设到接地体,敷设应平正顺直、无急弯。焊接固定的焊缝应饱满无遗漏,螺栓固定应有防松零件(垫圈),焊接部分的防腐应完整。
当建筑物外的引下线敷设在人员可停留或经过的区域时,应采用下列一种或多种方法,防止接触电压和旁侧闪络电压对人员造成伤害:
1. 外露引下线在高2.7m以下部分应穿不小于3mm厚的交联聚乙烯管,交联聚乙烯管应能耐受100kV冲击电压(1.2/50μs波形)。
2. 应设立阻止人员进入的护栏或警示牌。护栏与引下线水平距离不应小于3m。
引下线两端应分别与接闪器和接地装置做可靠的电气连接。引下线上应无附着的其他电气线路,在通信塔或其他高耸金属构架起接闪作用的金属物上敷设电气线路时,线路应采用直埋于土壤中的铠装电缆或穿金属管敷设的导线。电缆的金属护层或金属管应两端接地,埋入土壤中的长度不应小于10m。引下线安装与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距应大于0.1m。
5.1.2 一般项目应符合下列规定:
1. 引下线固定支架应固定可靠,每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。固定支架的高度不宜小于150mm。
2. 固定支架应均匀,引下线和接闪导体固定支架的间距应符合表5.1.2的要求。
利用框架柱筋作防雷引下线有大小和数量要求吗,许多设计施工图要求利用柱筋不小于16mm2根或4根不小可10mm钢筋作防雷引下线,不知出至那本规范
亲现在好像改了当柱内钢筋直径大于或等于16mm时可利用两根哦;当大于14mm,小于16mm时,利用四根。
我想知道他出至那本规范
不需要使用抗震钢筋的部位:
* 剪力墙及其连梁与边缘构件、筒体、楼板、基础不属于本条规定的范围。
* 注:
+ (1)剪力墙及其连梁中的“连梁”指:跨高比小于5的连梁。
+ (2)边缘构件指:约束边缘构件(约束边缘构件包括:约束边缘暗柱、约束边缘端柱、约束边缘翼墙、约束边缘转角墙)和构造边缘构件(构造边缘构件包括:构造边缘暗柱、构造边缘端柱、构造边缘翼墙、构造边缘转角墙)。
+ (3)箍筋不需要使用抗震钢筋。
+ (4)对不做受力斜撑构件使用的简支预制楼梯,可不使用抗震钢筋。
+ (5)不与框架柱(包括框架-剪力墙结构中的柱)相连的次梁(包括与剪力墙的墙厚度方向相连的梁),可按非抗震设计。
* 以上规定引用依据为:
+ 《建筑抗震设计规范》GB50011-20102016年版
+ 《高层建筑混疑土结构技术规程》JG3-2010
+ 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015