亲,你好。
功率因数从0.8提高到0.95时,每KW功率需电容补偿量为0.421KVAr,需总电容补偿量:100×0.421≈42(KVAr)
1. 感性负载的视在功率S×负载的功率因数COSφ = 需要补偿的无功功率Q: S×COSφ =Q
2. 相无功率Q‘ =? 补偿的三相无功功率Q/3
3. 因为: Q =2πfCU^2 , 所以:
- 1μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=0.045Kvar
- 100μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=4.5Kvar
- 1000μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=45Kvar
4. “多大负荷需要多大电容” :
- 1)你可以先算出三相的无功功率Q;
- 2)在算出1相的无功功率Q/3;
- 3)在算出1相的电容C;
- 4)然后三角形连接!
5. 因为: Q =2πfCU^2 , 所以:
- 1μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=31.4Kvar
- 100μF电容、 额定电压10Kv时,无功容量是Q=3140Kvar
6. 因为: Q =2πfCU^2 ,所以:
- 1μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=0.015Kvar
- 100μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=1.520Kvar
- 1000μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=15.198Kvar