请教:无功补偿控制器的参数中投切门限的意义;投切门限与目标功率因数的区别?

1个回答
展开全部
摘要 无功补偿控制器中,“投切门限”是两个名词,即投入门限和切除门限。1 投入门限指的是在无功补偿控制器中,设定的投入电容的门限值,比如0.95,当实际功率因数小于0.95这个数值时,控制器就要投入一组电容,还不足0.95时还要再次投入电容,直至达到或大于0.95,所以这个0.95就叫投入门限。2 切除门限就是当实际功率因数大于这个设定的数值时,如1.0,控制器就切除电容,直至小于设定值。1.0这个数值就是切除门限的设定值。 不知我这样说你可以理解了没有,如有不明白的,可以随时交流。
咨询记录 · 回答于2022-03-29
请教:无功补偿控制器的参数中投切门限的意义;投切门限与目标功率因数的区别?
无功补偿控制器中,“投切门限”是两个名词,即投入门限和切除门限。切除门限可以设为一O.98吗
功率因数投入可设0.9—0.95切除门限0.98—1.0,延迟时间可设20S不宜小于15S,过压设置440V,显示负值就是过补偿了
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消