1个回答
展开全部
摘要 国家规定变压器线圈温升为65℃,是根据使用变压器的材料和自然温度确定的,温升不能高于 65℃,防止温度过高而烧坏。变压器在运行中,产生铜损和铁损,都转换成热能,使线圈和铁心发热,致 使绝缘老化,减少变压器的使用寿命。变压器线圈温升为65℃,是以A级绝缘为基础的。由于环境温度一般都低于40℃, 65℃+40℃ = 105℃是变压器线圈的极限工作温度,A级绝缘的耐温度为105℃。
咨询记录 · 回答于2022-04-15
电机60K等于多少度
还有就是说万能表测试出来的温升47.3K,不超过65℃是可以的吗
100K和60K指的是伺服电机的温升,100K就是100度,K是和我们用的摄食度每一度都是一样的,只不过0点标注不一样,K式的零点在摄食零下273.15度;温升就是电机比环境高出的温度,即温差;两种指标指的是分别在100摄氏度和60摄氏度温升状态下的静态扭矩。
国家规定变压器线圈温升为65℃,是根据使用变压器的材料和自然温度确定的,温升不能高于 65℃,防止温度过高而烧坏。变压器在运行中,产生铜损和铁损,都转换成热能,使线圈和铁心发热,致 使绝缘老化,减少变压器的使用寿命。变压器线圈温升为65℃,是以A级绝缘为基础的。由于环境温度一般都低于40℃, 65℃+40℃ = 105℃是变压器线圈的极限工作温度,A级绝缘的耐温度为105℃。
万能表测试出来的47.3K就是不超过65℃咯?
是的
这个是已经减去环境温度了嘛
是的