系统单位调节功率的意义是什么?其大小说明什么?对系统运行有何影响。
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-04-15
系统单位调节功率的意义是什么?其大小说明什么?对系统运行有何影响。
KD和KD*称为负荷的频率调节效应系数或简称为负荷的频率调节效应。KD*的数值取决于全系统各类负荷的比重,不同系统或同一系统不同时刻KD*值都可能不同。在实际系统中 ,它表示频率变化1%时,负荷有功功率相应变化(1-3)%。 调度部门常以KD*的数值作为考虑按频率减负荷方案和低频率事故时用一次切除负荷来恢复频率的计算依据。 , KG*的数值表示频率发生单位变化时,发电机组输出功率的变化量,式中负号表示频率下降时,发电机组的有功出力是增加的。 系统单位调节功率表示在计及发电机组和负荷的调节效应时,引起频率单位变化的负荷变化量。根据K值的大小,可以确定在允许的频率偏移范围内,系统所能承受的负荷变化量。 显然,K的数值越大,负荷增减引起的频率变化就越小,频率也就越稳定。
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?