两台八十吨热水锅炉需配多大的循环泵

1个回答
展开全部
摘要 循环泵选择标准
1. 水泵流量
循环水泵的流量应根据设计温差、用户耗热量和管网热损失等因素确定。在锅炉出口管段与循环水泵进口管段之间装设旁通管时,也要计入流往旁通管的循环水量。
2. 循环水泵的扬程不应小于下列数值:
- 热水锅炉或热交换器内部系统的压力降;
- 供、回水干管的压力降;
- 用户内部系统的压力降。
3. 并联工作的循环水泵,使用特性曲线应相同。
4. 循环水泵的台数,应根据供热系统规模和运行调节方式来确定,一般不少于两台。当其中任何一台水泵停止运行时,其余水泵的总流量应满足循环水泵量的需要,并且应有防止突然停泵后锅炉超温、锅水汽化和水击的可靠措施。
咨询记录 · 回答于2024-01-10
两台八十吨热水锅炉需配多大的循环泵
亲~循环泵型号:IS200-150-315 流量:240 m³/h 扬程:37 m 电机功率:55 KW 这是标配,如果楼层高或是楼盘间距远,配置还要大一个型号
循环泵选择标准 1. 水泵流量 循环水泵的流量应根据设计温差、用户耗热量和管网热损失等因素确定。在锅炉出口管段与循环水泵进口管段之间装设旁通管时,也要计入流往旁通管的循环水量。 2. 循环水泵的扬程 循环水泵的扬程不应小于下列数值: (1)热水锅炉或热交换器内部系统的压力降; (2)供、回水干管的压力降; (3)用户内部系统的压力降。 3. 并联工作的循环水泵 并联工作的循环水泵,使用特性曲线应相同。 4. 循环水泵的台数 循环水泵的台数,应根据供热系统规模和运行调节方式来确定,一般不少于两台。当其中任何一台水泵停止运行时,其余水泵的总流量应满足循环水泵量的需要,并且应有防止突然停泵后锅炉超温、锅水汽化和水击的可靠措施。
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起