电网发生异常时,你厂与系统的联络线路突然失电如何处理

1个回答
展开全部
摘要 电网发生异常时,你厂与系统的联络线路突然失电如何处理电网有故障时,保护装置启动掉闸重合,如果重合期间的电网故障是临时性的,则重合成功,电网恢复送电模式。
咨询记录 · 回答于2023-03-24
电网发生异常时,你厂与系统的联络线路突然失电如何处理
电网发生异常时,你厂与系统的联络线路突然失电如何处理电网有故障时,保护装置启动掉闸重合,如果重合期间的电网故障是临时性的,则重合成功,电网恢复送电模式。
厂用电中断应做如下处理:① 起动直流润滑油泵、直流密封油泵,立即打闸停机。② 联系电气,尽快恢复厂用电,若厂用电不能尽快恢复,超过1分钟后,解除跳闸泵连锁,复置停用开关。③ 设法手动关闭有关调整门、电动门。④ 排汽温度小于50℃,投入凝汽器冷却水,若排汽温度超过50℃,需经领导同意,方可投入凝汽器冷却水(凝汽器投入冷却水后,方可开启本体及管道疏水)。⑤ 厂用电恢复后,当这个时候需要根据机组所处状态进行重新起动。切记:动力设备应分别起动,严禁瞬间同时起动大容量辅机,机组恢复并网后,接带负荷速度要严格规程执行。
厂用电中断应做如下处理: (1)若备用设备自动投入成功,复置各开关,调整运行参数至正常。 (2)若备用设备未自动投入,应手动启动。(无备用设备,可将已跳闸设备强制合闸一次,若手动启动仍无效,减负荷或减负荷至零停机,同时应联系电气,尽快恢复厂用电,然后再进行起动。 (3)若厂用电不能尽快恢复,超过1min后,解除跳闸泵联锁,复置停用开关,注意机组情况,各监视参数达停机极限值时,按相应规定进行处理。 (4)若需打闸停机,应启动直流润滑油泵及直流密封油泵。
一般情况下电网停电应该是配电网,也就是10kV等级。35kV及以上的,一般人接触不到,这里就不说了,恢复起来也比较复杂。配电网停电一般有几种情况:一是计划停电。这个停电信息,当地供电公司会提前7天在网上发布或发信息告知。如正常情况下会按照或者提前将断开的开关或刀闸合上送电。二是故障停电。这是无法预知的,随时都又有可能停,特别是雷雨交加或线路走廊树多的情况。这时当地供电所会派人巡查线路,用工具摇测,判断故障点在哪,然后隔离或断开故障段的线路,恢复或合上非故障段的线路。有时,因为要配合刀闸停电,就需要停前段开关,等刀闸合上去了,再合上刚断开的开关。这个时间很难定,快的10多分钟就能恢复,慢的话,停一两天也有可能,但现在供电公司为提高客户满意度,基本上平均恢复时间在4-5小时之间。三是临时停电。当线路负荷过重或其它意外发生时,就需要通过倒闸操作开关分合来改变电网运行方式。将一部分负荷切除,尽量保证居民生产生活用电。或者暂时掉有意外的线路,恢复备用线路供电。这个时间一般在半小时内就能完成。但能不能提前收到停电信息,就看当地供电所能能通不通知了。一般情况下会通知到大客户。四是限电。这种情况现在很少了。基本上和临时停电差不多。一般情况下,晚上会送电,但白天就看具体情况了,但要停电的线路都是按已确定的线路逐个停掉。