一个消防模块能带多少烟感
1个回答
关注
展开全部
不超过20个或压降不低于17伏。消防模块是消防联动控制系统的重要组成部分,是消防自动报警系统中不可或缺的左臂右膀。消防模块分为:输入模块、输出模块、输入输出模块、中继模块、隔离模块、切换模块等等。
利达集团是一家致力于人类安全生产生活环境的多元化经营企业。目前,共拥有多家专业公司,业务范围涵盖了消防系统、楼宇自控系统、安防系统、消防应急电源、环保系统及城市消防联网系统的设计、开发与生产,同时在系统集成方面有着辉煌的业绩。
咨询记录 · 回答于2021-11-11
一个烟感模块不止才带20个吧
这个消防自动报警系统中的输入模块 ,这个需要根据设计图纸确定所负担的探测器数量,一般是的是可以负担1-32个点位之间的。
请问声光和手报是一组线还是两组线
消防声光为输出设备,手报为输入设备。手报一般2根线,声光有编码的4根,无编码的2根。消防机构同治安机构始终在一起,这种始终一体的治安消防体制直到社会分工已相当细化的今天,尽管我国的消防治理已有相当独立的管理范围,但就国家体制而言,消防治理同维护社会治安的各项工作仍由公安部门统一管理,这是中国的一种历史传统。
有帮助到您吗
声光手报是2根线吗不是2组线吗?我说的一组是2根线
四根不是两组吗
对
那还有什么问题嘛
你是说的2根
我说的是手报是两根 声光是四根
好知道了
好的