电梯井道规范

1个回答
展开全部
摘要 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002 :
4.2.5 井道还应符合下列规定:
1 井道尺寸是指垂直于电梯设计运行方向的井道截面沿电梯设计运行方向投影所测定的井道最小净空尺寸,该尺寸应和土建布置图所要求的一致,允许偏差应符合下列规定:
1)当电梯行程高度小于等于30 m时为0—+25 mm;
2)当电梯行程高度大于30 m且小于等于60 m时为0—+35 mm;
3)当电梯行程高度大于60 m且小于等于90 m时为0—+50 mm;
4)当电梯行程高度大于90 m时,允许偏差应符合土建布置图要求。
2 全封闭或部分封闭的井道,井道的隔离保护、井道壁、底坑底面和顶板应具有安装电梯部件所需要的足够强度,应采用非燃烧材料建造,且应不遇产生灰尘。
3 当底坑深度大于2.5m且建筑物布置允许时,应设置一人符合安全门要求的底坑进口;当没有进入底坑的其他通道时,应设置一个从层门进入底坑的永久性装置,且此装置不得凸入电梯运行空间。
4 井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。井道可装设采暖设备,但不得采用蒸汽和水作为热源,且采暖设备的控制与调节装置应装在井道外面。
5 井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不得小于50lx,井道最高点和最低点0.5m以内应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关。
6 装有多台电梯的井道内各电梯的底坑之间应设置最低点离底坑地面不大于0.3m,且至少延伸到最低层站楼面以上2.5m高度的隔障,在隔障宽度方向上隔障与井道壁之间的间隙不应大于150mm。
当轿顶边缘和相邻电梯运动部件(轿厢、对重或平衡重)之间的水平距离小于0.5m时,隔障应延长贯穿整个井道的高度。隔障的宽度不得小于被保护的运动部件(或其部分)的宽度每边再各加0.1m。
7 底坑内应有良好的防渗、防漏水保护,底坑内不得有积水。
另外,你还可以参考一下BG7588-2003
咨询记录 · 回答于2021-06-08
电梯井道规范
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~
《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002 :4.2.5 井道还应符合下列规定:1 井道尺寸是指垂直于电梯设计运行方向的井道截面沿电梯设计运行方向投影所测定的井道最小净空尺寸,该尺寸应和土建布置图所要求的一致,允许偏差应符合下列规定:1)当电梯行程高度小于等于30 m时为0—+25 mm;2)当电梯行程高度大于30 m且小于等于60 m时为0—+35 mm;3)当电梯行程高度大于60 m且小于等于90 m时为0—+50 mm;4)当电梯行程高度大于90 m时,允许偏差应符合土建布置图要求。下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消