单相3千瓦电机需要多粗的电线?

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-09
单相3千瓦电机需要多粗的电线?
亲,单相3千瓦电机需要4平方的铝电线。由单相电机功率公式P=UIcosφ可得: I=P/(Ucosφ) =3/(0.22X0.8) =17A(功率因数取0.8) 根据口诀,电缆在10平方以下,安全载流量取每平方5A。所需的电缆平方数=17/5=3.4平方。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50等,故可选4平方的铝线。如果选用铜线,可选2.5平方铜线。