9米单跨钢结构梁要多大H型钢中间无立柱

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-03-06
9米单跨钢结构梁要多大H型钢中间无立柱
您好亲M=1/4 PL^2=1/4(20000*900)=4500000kgcm 取安全系数K=1.2 极限强度为2400kg/cm2[ σ ]=KM/W=1.2*4500000/W =2250cm^3 可选用HM型钢 489X300 其W=2520 E=6770最大挠度 f max=1/48(PL^3/E I)=1/48(20000*900*900*900/2.1*10^6*6770)=21.6cm相对挠度=21.6/900=2.4% 太大了。 以上的计算,说明选用HM型钢 489X300 虽然可以支承20吨的集中荷载,但是弯得太厉害了。如果做吊车梁,挠度要求1/400 即 是只允许900*1/400= 2.25cm.几乎大了10倍!就是:2.25=1/48(PL^3/E I)=1/48(20000*900*900*900/2.1*10^6*I)=144643I=144643/2.25=64285国标最大的H型钢900X300 其I 值也才498000cm^4.说明你的计划用H型钢做梁,是可行的。希望能帮到您祝您生活愉快
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消